Чтение качественных характеристик электросети и журналов для Меркурий 206

Ясно. Мы настроим подключение через iRZ Collector Server.

Вот видео-инструкция https://www.youtube.com/watch?v=uINgRiI6Gfs

upd - т.е. вот - https://www.youtube.com/watch?v=dWtsjuuXB_0

Настроили iRZ Collector согласно видео.
Возникает странная ситуация, в ЛЭРС УЧЕТ опросить удается, а вот заводская программа выдает ошибку.
1.png

необходимо увеличить таймаут
у меня подключается через IRZ Collector Server с настройками в разделе “Настройки COM-порта” как на скриншоте

Вот удачное подключение к прибору через iRZ Collector
2017-06-28_11-24-47.png

Нам удалось считать данные заводской программой.

Мы закончили работу по добавлению чтения качественных характеристик электрической сети и архива событий для Меркурий 206.
Поддержка функционала войдет в обновление R23.