ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Модератор: Модераторы

NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 27 окт 2017, 07:30

где можно найти примеры настроек и схемы подключения на распространенные приборы учета ? купил пару адаптеров и мучаюсь уже вторую неделю. Подключаю СПТ941.20 и СПТ941.10 , Лэрс ethernet в режиме сервера, запросы идут, трафик езернет по TX считает,а ответов ноль. понимаю что как то - не так подключаю СПТ, но как это сделать правильно ?
сейчас подключено по схеме
Х2 ethernet
1----------------------1
2----------------------5
3----------------------3
4----------------------2
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 3618
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение Иван Славный » 27 окт 2017, 09:04

Сообщите напряжение между 2 и 3 контактом на СПТ941 в момент опроса.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 27 окт 2017, 11:06

это не представляется возможным, по причине того что теплоузел удален от меня на 50 км. А можно просто раскладку как подключить ЛЭРС Ethernet к СПТ941 правильно ? я правильно понимаю что с 3го контакта ЛЭРС Ethernet должно поступать +6 вольт на 3й контакт разъёма X2 СПТ ?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 3618
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение Иван Славный » 30 окт 2017, 03:50

Попробуйте следующую схему подключения:
СПТ941 ЛЭРС Ethernet
1----------------------2
2----------------------5
3----------------------3
4----------------------1

Обязательно замеряйте напряжение между 2 и 3 контактом и сообщите его, если опрос неудастся.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 30 окт 2017, 14:34

Добрый день. завтра утром поеду проверять.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 3618
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение Иван Славный » 31 окт 2017, 03:23

Хорошо, ожидаем.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 31 окт 2017, 14:10

по Вашей схеме один СПТ941.10 прошел опрос на отлично, затем попробовал в с СПТ941.20 напряжение между к 2 и 3м контактами в момент опроса 5,35-5,45 В. и не считывается, но там есть сомнения в разъеме ком-порта. буду всрывать пломбы и смотреть куда там что подключено
NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 20 ноя 2017, 11:20

Иван Славный писал(а):Хорошо, ожидаем.


День добрый, с СПТ 941.20 не получилось :( тх и rx местами менять пробовал.
Константин Коротких
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 4742
Зарегистрирован: 01 сен 2015, 08:29

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение Константин Коротких » 21 ноя 2017, 08:00

Выполните действия согласно приложенной инструкции и сообщите результат.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 23 ноя 2017, 12:46

Константин Коротких писал(а):Выполните действия согласно приложенной инструкции и сообщите результат.
Инструкция по подключению приборов ЛЭРС ETHERNET и СПТ-94Х.docx

не заработало :( завтра ставлю туда moxa 5110 с живого узла и переношу ЛЭРС Езернет на узел поближе ко мне ( как то надоело по 40 км. ездить для теста ) и буду продолжать эксперименты
NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 28 ноя 2017, 13:19

проблема решилась установкой moxa 5110. с первого раза все завелось и считалось
NBaHbI4
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 10:03

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение NBaHbI4 » 26 дек 2017, 14:05

по Вашей схеме заработало с 943 и 941.10, с 941.20 не получилось считать.
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 3618
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение Иван Славный » 28 дек 2017, 09:07

На всякий случай удостоверьтесь, что скорости на модеме и на приборе одинаковые. Например попробуйте опросить прибор прямым подключением на той скорости, которая выставлена в модеме.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Rinatos
Сообщения: 166
Зарегистрирован: 20 мар 2014, 17:35

Re: ЛЭРС Ethernet + СПТ941

Сообщение Rinatos » 04 апр 2018, 12:59

NBaHbI4 писал(а):по Вашей схеме заработало с 943 и 941.10, с 941.20 не получилось считать.


СПТ941.20 подключал по схеме:
Х2 Eth
1 ---> Rx
2 ---> GND
3 ---> RTS
1 ---> Tx

Всё работает!!!
ООО ПКК "КВАНТ"
Региональный лицензионный сервисный центр
АО НПФ ЛОГИКА в Нижегородской области

Вернуться в «Общие вопросы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость