ЛЭРС Ethernet + СПТ941

где можно найти примеры настроек и схемы подключения на распространенные приборы учета ? купил пару адаптеров и мучаюсь уже вторую неделю. Подключаю СПТ941.20 и СПТ941.10 , Лэрс ethernet в режиме сервера, запросы идут, трафик езернет по TX считает,а ответов ноль. понимаю что как то - не так подключаю СПТ, но как это сделать правильно ?
сейчас подключено по схеме
Х2 ethernet
1----------------------1
2----------------------5
3----------------------3
4----------------------2

Сообщите напряжение между 2 и 3 контактом на СПТ941 в момент опроса.

это не представляется возможным, по причине того что теплоузел удален от меня на 50 км. А можно просто раскладку как подключить ЛЭРС Ethernet к СПТ941 правильно ? я правильно понимаю что с 3го контакта ЛЭРС Ethernet должно поступать +6 вольт на 3й контакт разъёма X2 СПТ ?

Попробуйте следующую схему подключения:
СПТ941 ЛЭРС Ethernet
1----------------------2
2----------------------5
3----------------------3
4----------------------1

Обязательно замеряйте напряжение между 2 и 3 контактом и сообщите его, если опрос неудастся.

Добрый день. завтра утром поеду проверять.

Хорошо, ожидаем.

по Вашей схеме один СПТ941.10 прошел опрос на отлично, затем попробовал в с СПТ941.20 напряжение между к 2 и 3м контактами в момент опроса 5,35-5,45 В. и не считывается, но там есть сомнения в разъеме ком-порта. буду всрывать пломбы и смотреть куда там что подключено

День добрый, с СПТ 941.20 не получилось :frowning: тх и rx местами менять пробовал.

Выполните действия согласно приложенной инструкции и сообщите результат.
Инструкция по подключению приборов ЛЭРС ETHERNET и СПТ-94Х.docx (1.3 MB)

не заработало :frowning: завтра ставлю туда moxa 5110 с живого узла и переношу ЛЭРС Езернет на узел поближе ко мне ( как то надоело по 40 км. ездить для теста ) и буду продолжать эксперименты

проблема решилась установкой moxa 5110. с первого раза все завелось и считалось

по Вашей схеме заработало с 943 и 941.10, с 941.20 не получилось считать.

На всякий случай удостоверьтесь, что скорости на модеме и на приборе одинаковые. Например попробуйте опросить прибор прямым подключением на той скорости, которая выставлена в модеме.

СПТ941.20 подключал по схеме:
Х2 Eth
1 —> Rx
2 —> GND
3 —> RTS
1 —> Tx

Всё работает!!!