Модуль МР-01 сбоит запись параметров

Соединяется с МР-01 нормально, но запись сбоит, изменяю несколько параметров, пишет после неудачных попыток, что запись прошла успешно, но потом проверяю, не все параметры перезаписаны.
dump.GPRS_IRZ_ATM2(9).2016-04-16.log (236 KB)
Удалённый пульт - МР-01 #6579.txt (10.5 KB)

Из журнала видно “Не удалось записать значение в ячейку памяти после 5 попыток.”.

ТАм же большой журнал должен быть, вы последнее прочитали?

Да, данная фраза повторяется 3 раза на протяжении всего журнала.

С журналом приложен дамп опроса, не видно как происходит чтение, а потом запись? Запись происходит только одного параметра из нескольких, затем опять надо нажимать на записать, после чего он выдает пять ошибок но после пяти неудачных попыток, выдает запись прошла успешно, но опять только одного параметра.

Покажите скриншот, где выдает запись прошла успешно, может быть вы путаете со строкой запись завершена?

наверное так