в окне “энергоресурсы” выработано и потреблено 0 гкал(лето, СЦО отключено), но контур гвс по сути также является контуром отопления. Потребитель потребляет тепловую энергию даже если не расходует теплоноситель, хотелось бы увидеть эти цифры во модуле.
Покажите таблицу потребления для этого потребителя.
Котельная и потребитель - это разные объекты учета. Чтобы информация отображалась во вкладке ‘Потреблено абонентами’, точка учета с подпиткой должна быть в объекте учета потребителя.
В используемом вами модуле расчета эффективности котельной подпитка берется с точек учета ХВС принадлежащих объекту котельная.
я указал в модуле в качестве котельной и потребителя один и тот же объект - это не будет работать?
Не будет.