модуль ECL comfort 300 (неверное позиционирование кривой)

Добрый день.

При использовании модуля ECL comfort 300 кривая наклона неверно позиционируется на графике:
В модуле изменение наклона кривой происходит относительно отметки 0 град С наружного воздуха, а по паспорту изменение наклона кривой происходит относительно отметки в 20 град С наружного воздуха.

Прошу Внести данные изменения в работу ПО.

Можете нарисовать на скриншоте модуля как должна идти кривая?

Пренебрегая срезкой графика (как на скрине из руководства) мне кажется, что графики должны выглядеть примерно так.
20180424_234140.jpg
20180424_234106.jpg
20180424_234057.jpg
Из руководства
кривая паспорт.jpg
У вас в модуле график имеет постоянную точку Тнар=0;Ттеплоносителя=60, я предлагаю выбрать точку Тнар=20;Ттеплоносителя=20.

Спасибо за информацию. Мы закрепим начальную точку как вы предлагаете на уровне 20:20.
Но в любом случае этот график только примерно показывает направление кривой, так как не учитывает изломы.

Спасибо.