Ведомость по объекту с разными вычислителями

Имеется объект учета, имеющий три ввода. На первом и втором вводах установлены ТСРВ-024, на третьем ТСРВ-034.
Первые два ввода считают Тепло, ГВС и ХВС. На третьем вводе соответственно Тепло и ХВС.
Возникает проблема при создании отчетной формы для объекта учета. Связана она с тем, что 24-ки считают хвс и в тоннах и в кубах, а 34-ка только в тоннах.
Вернее 34-ка может считать как в кубах, так и в тоннах(зависит от настроек ТВ), но записывает она это значение в ячейку с тоннами.
И если в программном комплексе Взлет СП4 можно указать, в каких единицах измеряются значения в каждой теплосистеме, то ЛЭРС считает что это тонны, хотя это кубы.
И ладно, в принципе это не проблема, подписываем в отчете колонку как кубы, в Detail выводим тонны (которые на самом деле кубы) и все нормально. Но проблема в том, что не угадаешь на каком вводе будет 34-ка. На другом объекте она может быть на первом вводе. Создавать для каждого объекта отдельную костыльную форму отчета? Должен быть более изящный способ…
Подскажите пожалуйста, как решить эту проблему.

С прибора ВЗЛЕТ ТСРВ-034 считывается либо масса, либо объем, в зависимости от того, какие единицы измерения настроены в приборе. Если прибор хранит расход в тоннах, то значение будет сохранено как масса, если прибор хранит расход в кубических метрах, то значение будет сохранено как объем. После того как значение массы (или объема в зависимости от прибора) было прочитано, значение объема (или массы в зависимости от прибора) у вас рассчитывается?

Вот, смотрите. Прибор ТСРВ-034 с ХВС
Снимок экрана (11).png
Снимок экрана (10).png
А вот, как это выглядит в СП4
Снимок экрана (12).png
Видите? Сп4 показывает то же значение (17,54 на 01.03) Но в СП4 это кубы, а в ЛЭРС - тонны.

Хм. В протоколе опроса указано
“ВЗЛЕТ ТСРВ-034: Единицы измерения расхода в архивах: труба 1 - масса (т); труба 2 - масса (т); труба 3 - масса (т)”
Это значит у нас вычислитель неправильно настроен? И в действительности он считает тонны?

Вероятнее всего да. Покажите журнал опроса и дамп обмена с прибором.

Можно закрыть тему. Действительно вычислитель был настроен на тонны.