Добрый день, появилась проблема, параметры у точки учета выставлены так же как и на других, но НС не сработала на то, что показатели интеграторов М2 постоянно в нулевом значении. а Т2 с нулевыми показаниями периодически. Какая может быть проблема с тем, что НС не срабатывала? По журналу действий пользователей, не обнаружено каких-либо действий с удалением или закрытием НС.
Приложите скриншоты таблицы с данными и настройками диагностики НС.
P.S. Мы не работаем с отчетными формами при решении проблем с расчетом, диагностикой и т.д. Прикладывайте отчетные формы только в том случае, если у вас проблема с формированием отчетной формы.
Добрый день! Высылаю параметры настройки, указанной точки учета.
Еще принт таблицы потребления
А какая нештатная ситуация должна была быть диагностирована?
Контроль баланса масс у вас отключен, режим по массе и температуре тоже не отслеживается. Включен контроль выхода за метрологический диапазон, но он не работает, т.к. у вас с 99.99% вероятностью не заполнены пределы измерения датчиков. Я не вижу проблем в работе диагностики.