Не сработала НС при нулевом массовом расходе по М2

Добрый день, появилась проблема, параметры у точки учета выставлены так же как и на других, но НС не сработала на то, что показатели интеграторов М2 постоянно в нулевом значении. а Т2 с нулевыми показаниями периодически. Какая может быть проблема с тем, что НС не срабатывала? По журналу действий пользователей, не обнаружено каких-либо действий с удалением или закрытием НС.
Безымянный.png
Безымянный1.png

Приложите скриншоты таблицы с данными и настройками диагностики НС.

P.S. Мы не работаем с отчетными формами при решении проблем с расчетом, диагностикой и т.д. Прикладывайте отчетные формы только в том случае, если у вас проблема с формированием отчетной формы.

Добрый день! Высылаю параметры настройки, указанной точки учета.
Принт НС.png
Принт НС1.png
Принт НС2.png

Еще принт таблицы потребления
Принт таблица потребления.png

А какая нештатная ситуация должна была быть диагностирована?

Контроль баланса масс у вас отключен, режим по массе и температуре тоже не отслеживается. Включен контроль выхода за метрологический диапазон, но он не работает, т.к. у вас с 99.99% вероятностью не заполнены пределы измерения датчиков. Я не вижу проблем в работе диагностики.