Не сработала НС при отключении питания

Добрый день! У нас не сработала НС при отключении от питания! Почему? Высылаю скрины: журнал действий пользователя, таблицу потребления, параметры диагностики
Параметры диагностики Казну.jpg
Не сработала НС по отключению.jpg

Диагностика и не должна была сработать т.к. время наработки за сутки когда было отключено и включено питание 13 часов 59 минут и 14 часов соответственно что больше 7 часов указанных в настойках диагностики.
По данным отсутствующим в архиве модуль диагностики не производит проверку. Вопрос по диагностики ситуаций когда данные отсутствуют, некорректны уже поднимался в теме Формирование НС при получении Недостоверных (отсутствующих) данных