Добрый день!
Пытаюсь настроить контроль за работой термосопротивлений.
Но диагностика не срабатывает по рабочему режиму.
Возможно не все настроил?
В журнале сервера отсутствует отладочная информация.
Пожалуйста, включите протоколирование отладочных сообщений (главное меню “Администрирование” → “Системные параметры” → вкладка “Протоколирование” → “Протоколировать отладочные сообщения”), воспроизведите проблему и приложите журнал сервера с отладочной информацией.
Что-нибудь прояснилось по данному вопросу?
Диагностика рабочего режима выполняется только для часовых и текущих данных.
По точке учета “ООО УК “ЖКУ” - ул. Моторостроителей, д. 3 (теплоснабжение)” у вас опрашиваются только суточные и месячные архивы, соответственно, диагностика не выполняется.
Жаль, что только часовые архивы анализируются. Удобная была бы опция
Добавьте в параметры автоопроса текущие значения - это решит вашу проблему, при этом продолжительность опроса увеличится незначительно.
Спасибо, попробую