В нашем случаем максимально допустимая погрешность узла учёта = сумме погрешностей расходомеров = 11,2%.
Здравствуйте!
Из вашего сообщения не совсем понятно какая проблема у вас возникает. Напишите пожалуйста в чем именно она состоит.
я не могу выставить “% - генерировать ошибку” больше 10%, а мне нужно 11,2%.
11.2% это максимальное значение, или теоретически может быть ещё выше?
может быть выше, у нас в самом большом дому получается 28% (5 вводов СЦО и 9 ГВС с циркуляцией)
Правильно ли мы вас поняли что у вас по этому дому нормальное значение небаланса до 30%?
28% (зависит от погрешности расходомеров)
Хорошо. Ваше предложение понятно. В R17 мы увеличим нормальное значение небаланса до 30%.
Обновление R17 с исправлениями по вашей проблеме доступно для скачивания.
Пришел новый дом с максимальным небалансом 32%(16 расходомеров по 2%)
Хорошо, в R19.05 увеличим значение до 50%.