Доброго времени суток. Не срабатывает нештатная ситуация по прибору ТВ-7, хотя все условия для этого соблюдены. Скриншот таблицы с данными и настройки диагностики приложил. Прошу помочь разобраться в данном вопросе. Спасибо!
Какая именно НС не обнаруживается?
Контроль работы расходомеров!
Сейчас эта диагностика выполняется только для теплоснабжения, а у вас, судя по скриншоту, ГВС.
Основная идея диагностики - нулевые расходы при достаточной разности температур (больше 5 градусов). Для ГВС в идеальных условиях разница температур вообще должна быть нулевой. У вас она чуть больше шести градусов. Поэтому для ГВС мы этот механизм не предусматривали.
Скажите пожалуйста, какое-либо решение имеется у данной проблемы? Как нам настроить точку учета, чтоб в похожем случае сработала НС?
Именно контроль работы расходомеров для ГВС не подходит. Если у вас есть предложения как более-менее надёжно реализовать контроль в системах ГВС, мы готовы их обсудить.
В вашем случае теоретически может помочь диагностика подстановки констант.
Ещё одно предложение - контролировать суточный режим параметра dV.