1. Как отобразить на мнемосхеме параметр общей потребленной энергии (сумма А+ (интегратор))?.

В строке отображаемый параметр можно выбрать только: А+ (Т1) (интегратор), А+ (Т2) (интегратор), А+ (Т3) (интегратор) и А+ (Т4) (интегратор).
Если ставить отображать: сумма А+, то на мнемосхеме прочерк.

1.jpg
1.jpg (93.71 КБ) 710 просмотров



2. В счетчике не прописаны коэффициент трансформации 200. Поэтому прописываем его в свойствах точки учета.
При этом указанные коэффициенты влияют только на А+, но игнорируются при расчете мгновенных значений тока и мощности.

3.jpg


2.jpg


Как поменять значения тока и мощности на схеме?
Lexa_Tomsk
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Lexa_Tomsk » 24 окт 2017, 12:04

Второй вопрос в догонку.

В клиенте ЛЕРС интеграторы на мнемосхеме отображаются нормально, а на веб-интерфейсе на мнемосхеме по интеграторам идет ошибка, причем и по воде тоже.

5.jpg
5.jpg (50.05 КБ) 708 просмотров
4.jpg
4.jpg (57.45 КБ) 708 просмотров
Lexa_Tomsk
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Lexa_Tomsk » 24 окт 2017, 12:47

6.jpg
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 2912
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Иван Славный » 25 окт 2017, 10:53

1. Да действительно у нас не отображаются значение параметра суммы A+. В ближайшем обновлении это будет исправлено.
2. В следующем обновлении R23.10 в мнемосхемах значение тока и мощности будет выводится с учетом коэффициента трансформации.

По вашему "второму вопросу" создайте отдельную тему в соответствующем разделе "Веб-интерфейс".
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Lexa_Tomsk
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Lexa_Tomsk » 26 окт 2017, 05:21

ок
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 2912
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Иван Славный » 27 окт 2017, 10:34

Обновление R23.10 доступно для скачивания.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Lexa_Tomsk
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Lexa_Tomsk » 31 окт 2017, 07:08

Добрый день.
1. Коэффициенты работают. на мнемосхеме отображается все верно.

2. Не нашел на вкладке "Отображаемый параметр" cумма А+ (интегратор).
Что надо выбрать, чтобы на мнемосхеме отображалась потребленная энергия А1+(интегратор) + А2+ (интегратор)?

То что сейчас получилось вывести на мнемосхему нарастающим итогом:
10.jpg
10.jpg (7.58 КБ) 671 просмотр


11.jpg
11.jpg (74.76 КБ) 671 просмотр


Требуется вывести на мнемосхему суммарное потребление электроэнергии нарастающим итогом по 1-ой и 2-ой временной зоне (+ 3-я и 4-я, но они у нас по 0).
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 2912
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Иван Славный » 31 окт 2017, 10:03

Спасибо за обращение! В следующей версии R23.11 мы добавим возможность выбора интегратора Σ+A в качестве отображаемого параметра.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 2912
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Иван Славный » 02 ноя 2017, 07:13

Обновление R23.11 доступно для скачивания.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Lexa_Tomsk
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Lexa_Tomsk » 07 ноя 2017, 04:16

Обновили до R23.11 и в отображаемых параметрах не нашел интегратора Σ+A.
20.jpg
20.jpg (112.75 КБ) 652 просмотра
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 2912
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Иван Славный » 08 ноя 2017, 04:08

Приносим извинения! Действительно в версию R23.11 изменения связанные с возможностью выбора интегратора Σ+A не попали. Они обязательно появятся в следующей версии.
Telegram-канал новостей ЛЭРС УЧЁТ: https://t.me/lersuchet
Lexa_Tomsk
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 28 авг 2017, 07:01

Re: Отображение параметров Меркурия 230 на мнемосхеме.

Сообщение Lexa_Tomsk » 14 дек 2017, 08:20

Все работает. Спасибо.

Вернуться в «Мнемосхемы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость