Прошу использовать в работе.
Экспортируются точки учета ЛЭРС Учет с типами ГВС, ХВС, Теплоснабжение, Электроснабжение.
P.S. Используются библиотеки Lers Framework R23.05.32338 (3.07.445.32338)
после экспорта валится пульт при прокрутке/фильтрации объектов учёта. Под скрепкой полученный из программы файл. UniversalReader-Settings.xml (1.06 MB)
Спасибо за сообщение. В следующей версии мы исправим загрузку файла настроек в Универсальном пульте. Точки учёта, у которых задано оборудование, которое не поддерживается Универсальным пультом, загружаться не будут.
Доброго времени суток.
Проанализировав ваш файл, я нашел, что есть модели, которых нет в универсальном пульте, а именно:
ECL Comfort 300
ВТЭ-1 К3.
Поэтому перекомпилировал проект, убрав эти модели.
Отправил в личку.
Запустите, сформируете заново файл без этих моделей.
И после этого можете пользоваться Универсальным пультом.
Если что пишите в ЛС.
Драйвер ВТЭ-1 К3 находился в состоянии в разработке по ошибке. Данная модель оборудования уже больше года не выгружалась в Универсальный пульт.
Мы внесли исправления, которые войдут в обновление R24.12. После выхода обновления обновите Универсальный пульт и сообщите, была ли решена ваша проблема.
вы настойчиво удаляете ВТЭ 1 к3, но он у нас крайне востребован, видимо у нас старые пульты на компьютерах инженеров и там он поддерживается. При всём уважении я не смогу опробовать ваши фиксы если в них будет отсутствовать ВТЭ 1 к3.
Я ничего не удаляю, а предоставляю факт того, что данная модель отсутствует. С данной моделью возникают ошибки.
Прикрепите скрин какую версию пульта используют ваши инженера.
Даже разработчик написал, что этой модели нет и добавит ее в новой версии:
Драйвер ВТЭ-1 К3 находился в состоянии в разработке по ошибке. Данная модель оборудования уже больше года не выгружалась в Универсальный пульт.
Мы внесли исправления, которые войдут в обновление R24.12. После выхода обновления обновите Универсальный пульт и сообщите, была ли решена ваша проблема.
Добавили оборудование ВТЭ-1 К3 в пульт.
Теперь ошибок нет.
ECL Comfort 300 - в пульте нет, но как и обещали оборудование, которое не поддерживается пультом не экспортируется.