настроены 2 тепловых ввода, но считывается только один параметр -температура наружного воздуха( в вычислителе этот канал не подключен)
Приложите журнал опроса и файл с дампом обмена с прибором (путь к дампу указан в первых строчках журнала).
Вы приложили дамп за 22е число, а нам нужен за 21е. Пожалуйста, приложите файл
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.тбн_брокер(0).2015-01-21.log
Спасибо.
Ошибку нашли, исправление войдет в обновление R11 (выпуск намечен на 26 января).