нет данных КМ5-6И

настроены 2 тепловых ввода, но считывается только один параметр -температура наружного воздуха( в вычислителе этот канал не подключен)
км5-6и.jpg

Приложите журнал опроса и файл с дампом обмена с прибором (путь к дампу указан в первых строчках журнала).

вот они:
dump.тбн_брокер(0).2015-01-22.log (523 KB)

.
Журнал опроса.xls (119 KB)

Вы приложили дамп за 22е число, а нам нужен за 21е. Пожалуйста, приложите файл
C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollServicedump.тбн_брокер(0).2015-01-21.log

/
dump.тбн_брокер(0).2015-01-21.log (1.28 MB)

Спасибо.

Ошибку нашли, исправление войдет в обновление R11 (выпуск намечен на 26 января).