Чтение данных с КМ-5-3

Добрый день. Сделали вроде как надо но результата не добились. Только температура поменялась, а расход одинаковый хотя должен быть разный
1.jpg
2.jpg
3.jpg

Ну вот, а таблицу я скинул. Как быть тогда с подпиткой? Может другой вариант есть

Покажите скриншоты вкладок Устройство для точек учета ГВС-подпитка и ГВС-отпуск.

Вот скины
1.jpg
2.jpg

Покажите таблицу потребления в режиме отображения интеграторов для этих двух точек учёта.

Интеграторы
1.jpg
2.jpg

Ау Люди. Как дела обстоят с КМ 5-3

Извините, пожалуйста, забыл про ваш вопрос.

Схема КМ-5-3 предполагает, что канал №2 работает без отдельного расходомера, поэтому значения расхода из трубы 1 копируются в трубу 2.

Подпитка в ЛЭРС УЧЁТ для этой схемы сохраняется в канал №4.

Попробуйте привязать подающую магистраль в точке учёта “Подпитка” к каналу №4 и переопросить данные, сняв флажок “Только недостающие”.