Корректоры ЕК260 ЕК270 ошибка the given key was not present in the distionary

Добрый день.

Корректоры ЕК260 подключен через COM-порт, ЕК270 - через GSM CSD. Часовые архивы и текущие значения считываются без проблем. При считывании месячного архива появляется строка - Ошибка опроса устройства ЕК260, #xxxxxxxx. The given key was not present in the distionary.

Здравствуйте!

Приложите пожалуйста журнал и дамп опроса.

Приложил.
Журнал опроса.xls (49 KB)
dump.Uport_1150_COM8_RS485_2W.2016-05-23.log (497 KB)

Приношу извинения за длительную задержку с ответом.

Это ошибка в драйвере ЕК260, которая возникает при чтении месячного архива. На следующей неделе мы подготовим обновление R17.05, в которое войдёт исправление.

Пока вы можете снять флажок чтения месячного архива и опрашивать только часовые значения.