Неправильное определение типа счетчика Пульсар

Здравствуйте!

У нас используются компактные теплосчетчики Пульсар с 4 имп.входами последней модификации.
При попытки опроса ЛЭРС выдает ошибку:
Ошибка опроса устройства Теплосчётчик “Пульсар” #416322. Считанная модель прибора Пульсар-6 отличается от указанной в настройках точки учёта Теплосчётчик "Пульсар"

Я видел в другой теме всплывала подобная ошибка и там её грозились исправить еще в версии R20. Но уже R22, и так и не исправили?

Дайте ссылку на тему, в которой обсуждалась данная ошибка и её грозились исправить.
Считайте с прибора заводской программой TestAll настроечные параметры и покажите скриншот.

Вот здесь Теплосчетчик Пульсар - новая модификация, обновление протокола - Поддержка новых устройств - ЛЭРС УЧЁТ начинается с такой же ошибки.

А заканчивается тема сообщением:

Ошибка была исправлена и не должна возникать в текущей версии ЛЭРС УЧЕТ. Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?
Считайте с прибора заводской программой TestAll настроечные параметры и покажите скриншот.
Покажите еще журнал опроса и дамп обмена ЛЭРС УЧЕТ.

Не нужно повторять запросы дважды, и с первого все прекрасно понятно, но не на все можно ответить мгновенно.
Скриншот:
2017-07-17_095755.png

версия:
2017-07-17_101437.png
журнал опроса:
2017-07-17_101112.png
и дамп обмена:
2017-07-17_101248.png

Ваша модель Пульсар еще не поддерживается в ЛЭРС УЧЕТ.
Создайте тему в разделе Поддержка новых устройств.