Опрос ПСЧ-3ТА.07

Помогите разобраться с опросом ПСЧ-3ТА.07: Вариант исполнения: 6112
Все подключается нормально.
по логу опроса все хорошо.
Но нет архивных данных. Если смотреть интеграторы то все есть , профиль мощности в графике показывает.
Что и где неправильно настроил?
Все настройки в приложении.
профиль.jpg
опрос лог.jpg
параметры.jpg
архив.jpg
интеграторы.jpg
автоопрос.jpg

Какие именно архивные данные у вас отсутствуют?

Нужно просто потребление электроэнергии по суткам для формирование отчета за интервал примерно с 25 по 25 текущего месяца.

Если выбрать отчет по потреблению (архив) то там везде пусто (прочерки).

На приборе не хранится суточных данных. Именно поэтому у вас отсутствует возможность выбора суточного архива в настройках автоопроса.

Вы можете настроить расчет суточного архива в свойствах точки учета на вкладке Расчет и хранение.

Настройки в приложении.
Вроде так делал.
Расчет.jpg

Рассчитывать интеграторы по потреблению и одновременно потребление по интеграторам не правильно. В данном случае вам скорее всего стоит рассчитывать интеграторы методом интерполяции. После изменения настроек расчета интеграторов не забудьте запустить ручной пересчет интеграторов и показаний (в таблице с данными кнопка “Пересчет данных”).

хорошо попробую, понаблюдаю пару дней.

Ваша проблема решена и тему можно закрыть?

да все нормально