Перепад давления и температура наружного воздуха с EK270

Не получается получить данные о перепаде давления и температуре наружного воздуха с EK270.
17-01-2018 13-26-34.jpg
Причем в списке параметров в журнале опроса этого прибора видны нужные мне параметры
17-01-2018 14-53-38.jpg
В настройке нет выбора этих параметров.
17-01-2018 15-02-14.jpg
Также прикладываю журнал опроса и дамп обмена.

Причина в отсутствии параметров в недоработке драйвера для ЕК270?
Журнал опроса.xls (29 KB)
dump.МТС1_(com2).2018-01-16.log.gz (159 KB)

Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?
И покажите скриншот вкладки Параметры опроса из свойств оборудования.

Версия 23.06.
22-01-2018 14-07-20.jpg

Вам необходимо обновиться до последней версии ЛЭРС УЧЕТ, считать архивные данные с прибора и приложить журнал опроса и дамп обмена.

Обновился. Разницы не увидел.


:ni_zia:

Журнал опроса.xls (43 KB)

dump.Com3.2018-01-22.log.gz (43.9 KB)

Ранее в ЛЭРС УЧЕТ отсутствовали эти параметры для газовых систем, поэтому эти параметры для приборов не сохранялись.
Для добавления чтения этих параметров нам необходим доступ к прибору.

На support@lers.ru отправил данные по 2 приборам. Пробуйте. Там CSD. Если не получится, можно попробовать настроить GPRS на Ваш сервер. В этом случае сообщите параметры сервера.

Мы добавили чтение перепада давления и температуры наружного воздуха. Функционал появится в обновлении R24.10. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.