Не считать текущие! Вот строка из журнала: Ошибка опроса устройства ЕК260 #80319656. Ошибка чтения текущих данных. Неизвестная единица измерения: ^ар
На этом все. Завершение соединения с удалённой стороной
Текущие не прочитать
Делать то что? А вы не можете на сию ошибку наплевать?
7:310.1(1.0351*^xe0xf0) - Данные то получены!
Тут вообще-то бары имелись в виду
ДАВЛЕНИЕ ЕК260 в барах, не смысла так обижаться
Elster путает букву ‘б’ и ‘^’
Вас же не смущает имя колонки Со^ (xd1xee^) -
ЕК-260: Интервальный архив: ].Ном; ApCHp; ДатВр; Vc (м?); Vc.O (м?); Vp (м?); Vp.O (м?); p.[ (бар); T.[ (°C); K.[; KK.[; Ст.2; Ст.4; Ст.7; Ст.6; СисСт; Со^.; KC;
Я не запрашивал журналы работы Службы опроса, пока что в них нет необходимости.
Приложенный дамп обмена не относится к присланному журналу. Пожалуйста, приложите дамп обмена, который относится к приложенному выше журналу опроса. Путь хранения дампа указан в самом журнале.
Прилагаю лог со стороны ЕК260
Может пригодится
Кроме того, желательно все-таки нормально завершать сеанс
Посылать
SOH B0 ETX BCC
или x01B0x03x71
или 01 42 30 03 71
Следующая неделя - это годится. Лишь бы не сильно позже.
Предполагаем показывать (уговаривать купить) вашу систему в области.
Там ЛЭРС будет работать с связке со скадой.
Без текущих будет жо … никак не будет, короче.
Вовсю лезут типчики с предложениями типа http://www.green-prom.ru/upload/iblock/fe8/fe8861552f8cd7ac4a15e83ea53666d2.pdf
А вообще, друзья, количество глюков в ЛЭРСе зашкаливает. При всем уважении - кругом халтура.
Вы пытаетесь догнать паровоз. Но! Никто не справится с безумием рынка тех.средств учета. Особенно с учетом продажности регистраторов.
Выберите оптимум и сделайте супер. КАЧЕСТВО! ВО ПЕРВЫХ!
А не могли бы вы подробнее описать о глюках, которые возникают у вас в ЛЭРС УЧЕТ, не беря в расчет данную проблему?
Эта проблема все таки относится к некорректным данным, которые возвращают ваши приборы.
Эта ошибка не связана с работой ЛЭРС УЧЕТ. У нас есть замечательная статья по данной ошибке Ошибка опроса “Ответ не получен”. Пожалуйста руководствуйтесь ей для решения этой ошибки.
У нас на форуме существует правило: один вопрос одна тема. Если у вас действительно возникают ошибки, связанные с работой ЛЭРС УЧЕТ, создайте пожалуйста отдельные темы по каждой из них.
Или вот такой казус имел место.
В дампе найти это место я не смог. Пересылаю лог на стороне прибора
Откуда видно, что после команды Лерса на установку скорости, прибор согласен и отправляет приглашение на ввод пароля.
Однако, Лэрс снова шлет установку 9600 (06 30 35 31 0D 0A)
Ну мало ли, не пришла посылка. Бывает. В этом случае лучше всего было бы разорвать сеанс (той самой командой, которую вы в начале сеанса шлете зачем-то) и попытаться его установить снова. tu1.log (1.33 KB)