Опрос текущих с МКТС

Опрос текущих с МКТС всегда заканчивается с ошибкой, данные получаются, но далее всегда ошибка. Прочие данные поступают без проблем.
21-03-2018 0-28-24.jpg
С задержкой поиграл, величина задержки не влияет на результат. Также прикладываю дамп обмена.
dump.internet5(0).2018-03-20.log.gz (93 KB)

Покажите результат чтения данных заводской программой.

Зачем Вам именно значения из заводской программы? Они есть и в ЛЭРСе. Выделил данные, запрошенные согласно журналу из моего первого поста

Проблема возникает при чтении текущих интеграторов. Нам необходимо знать, что заводская программа может считать текущие интеграторы, для формирования запроса производителю.

Показать сложно в тексте или скриншотами, поэтому видео.
В приложенном видео 2 программы: удаленное табло прибора с индикацией текущих прибора и настроечная программа с текущими по измерительным преобразователям. Каждая строчка в верхней части экрана настроечной программы это отдельный трубопровод.

Думаю этого достаточно, чтобы убедиться что текущие с прибора читаются без проблем.
2018-03-21 at 22-44-29.zip (7.58 MB)

Мы отправили письмо производителю и ожидаем ответ.

Мы получили ответ от производителя и внесли исправления в драйвер. Исправление ошибки войдет в обновлении R25.07, которое будет опубликовано на этой недели.
После установки обновления проверьте чтение текущих данных и сообщите результат.