Почему при опросе идет считывания интеграторов с предыдущего числа а не с установленного ? Можно исправить что бы считывалось с установленного числа ?
Приложите журнал опроса и дамп обмена этого журнала, а также настройки привязки ячеек опрашиваемой точки учета.
Где найти в ЛЭРСЕ УЧЕТА журнал опроса, дамп обмена этого журнала, настройки привязки ячеек опрашиваемой точки учета ?
Ознакомьтесь с нашей статьей Как получить журнал и дамп опроса?. Настройки привязки каналов и ячеек находятся на вкладке Устройство.
Настройки привязки каналов и ячеек.
Дело в том, что у прибора один запрос для поиска часовых и суточных данных, при этом в запросе нельзя указать час записи, а указывается только день, месяц и год. То есть, что бы найти первую часовую запись за 29 мая, прибору отсылается запрос, в котором в качестве данных указывается год, месяц и число. После этого прибор вернет часовую запись за 29.05.2018 01:00, поскольку хранит часовые данные с часа 01 по 24 час. Если драйвер устройства будет искать данные за 29 число (как указанно в вашем журнале опроса), в этом случае не будет найден интегратор на 29.05.2018 00:00. Поэтому для получения интегратора на 29.05.2018 00:00 приходится запрашивать часовые данные за 28 число. Такова особенность работы прибора.