После обновления не работает

Установил обновление 3.07 R25.05.32526, и перестал работать опрос приборов Карат-011, появляются ошибки типа: “КАРАТ-011: KM-02.XModem: Ошибка отправки блока данных. Неверное подтверждение 0x43, ожидалось (0x06)”
На версии 3.07R24.11(32436) таких проблем не было. Проблема одновременно возникла с несколькими приборами Карат-011 после установки обновления.
Журнал опроса.xls (25.5 KB)
dump.41(0).2018-03-22.log (1.98 KB)

Мы нашли причину возникновения ошибки. Исправление войдет в обновление R25.07. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.