Ошибка "Дата считанной архивной записи отличается от запрошенной" при чтении архивов с ВИС.Т-ТС

После обновления R25.09 по всем приборам ВИСТ ошибка опроса!!!
опрос.docx (282 KB)

Покажите файл с журналом опроса и дамп обмена.

Во вложении
Журнал опроса.xls (19 KB)
dump.ЛЭРС_GSM_Lite(6).2018-04-12.log (689 KB)

С протоколом Hydralink проблем нет, считывание происходит без ошибок. Протокол Modbus RTU не читаеся.

Мы нашли причину возникновения ошибки.
Исправление ошибки войдет в обновление R25.10. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.

Хорошо, спасибо!

Здравствуйте, сообщите сроки выхода R25.10. Очень большая часть приборов на данный момент не работает…

Пока что точную дату назвать возможности нет. Данное обновление выйдет не раньше следующей недели.

У нас с некоторых объектов параллельно собирает информацию другой сервер, вчера его обновили до R25.09 и считывание с тех же объектов происходит без ошибок…Разница только в том, что на наш сервер контроллеры подключаются автоматически по расписанию, а на другой по вызову. Попробовал опросить по вызову-таже ошибка…

Ожидайте выхода обновления.

Обновление R25.10 доступно для скачивания.

Спасибо!Все работает!