2 Ethernet контроллера на одном узле

Здравствуйте. Имеется узел учета на ТЭКОН-19 в связке с контроллером К-104, статический IP. Понадобилось подключить электросчеткик ПСЧ-3ТМ.05М. Напрямую к К-104, как выяснилось, счетчик мы подключить не можем, поставили свитч и подключили в него КАРАТ 910 (к которому есть возможность подключить электросчетчик) и К-104, IP соответсвенно одинаковый. Как это настроить в подключениях? В коммутационное оборудования добавлены оба прибора, но когда создаешь подключение в пункте “Контроллер” не появляется ни одного.

Какое подключение вы создаете: GPRS или Интернет? Как у вас организована схема подключения контроллеров?

Интернет. Контроллеры подключены через свич. В таком случае данные приходят только с ТЭКОН.

Я правильно понимаю оба контроллера у вас настроены в режиме “Сервер”, то есть они ждут внешнего подключения?