И снова ЕК260. Ошибка чтения текущих. Проблема с единицей измерения

Проблема обсуждалась давно. Не решена по сей день, однако.

Я полагал, что в новой версии 3.07 R25.11 будут улучшения, но нет. Те же грабли.
Ошибка опроса устройства ЕК260. Ошибка чтения текущих данных. Неизвестная единица измерения: ^ар
Завершение соединения с удалённой стороной
Текущие не прочитать
НО! ДАВЛЕНИЕ ЕК260 ВСЕГДА в барах, не смысла так обижаться.

Не могу понять - как журнал и дамп присовокупить?

Что именно у вас не получается? Прикрепить Журнал опроса и дамп обмена к сообщению?

Да - прикрепить файлы к сообщению - как?

Файлы добавляются при отправке сообщения в разделе “Добавить вложения”, чуть ниже вводимого сообщения. У вас есть данный раздел?

В том то и дело, что нет данного раздела.

Нашел! Ниже вводимого ОТВЕТА две вкладки малоприметные - Настройки и Вложения
Сразу прикладываю дамп и проч. для решения проблемы с ед-цей измерения
PollService_Error.2018-05-16.log (8.86 KB)
PollService.2018-05-16.log (291 KB)
dump.inet(1).2018-05-16.log (10.8 KB)

Господин Славный!
Текущие для учета не особо нужны, это верно, но мы строим диспетчерскую с Учетом.
Вот Диспетчер-то очень хочет текущие.
Помогите пожалуйста.

Вы приложили файлы журнала работы Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ, тогда как запрашивался файл журнала опроса. Пожалуйста, приложите именно журнал опроса.

Журнал
Журнал опроса.xls (19 KB)

Вы уже создавали ранее тему по данной ошибке, поэтому данная тема будет закрыта как дублирующая. Общение продолжено в изначальной теме.