После установки обновления 3.07 R26.0 (сборка 32617) перестали опрашиваться электро счетчики нева мт 123

После установки обновления перестали опрашиваться электро счетчики нева мт 123,“Ошибка опроса устройства НЕВА МТ 123 #000###. Неверные данные (количество, формат или диапазон)” Подскажите что нам делать? Модемы iRZ ATM2. Через эти же модемы опрашиваются счетчики ПСЧ, опрос проходит нормально.

Подскажите, а заводской программой приборы опрашиваются?

Приложите журнал опроса, в котором отражена описанная ошибка, и дамп обмена к этому журналу.

прикрепил, стандартной программой пока не пробывали
dump.1(10).2018-06-08.log (22.8 KB)
Журнал опроса.xls (14.5 KB)

Не могли бы вы предоставит доступ к вашему прибору по любому удобному каналу связи, например по CSD?

Доступ можем предоставить по GPRS, а что для этого нужно?

Настройте модем на подключение к 92.38.3.133:2065

Модем зашили

Какой модем подключается к нашему серверу? Какой идентификатор модема? Какой серийный номер и сетевой адрес НЕВА МТ 123 устройства?

Модем IRZ ATM2, идентификатор 353437064812412, Сетевые адреса: 50300887-№000887;50301019-№001019;50301006-№001006.

Ваш модем подключается к нашему серверу.
Мы нашли причину возникновения ошибки. Исправление ошибки войдет в обновление R26.02. После установки обновления считайте данные с прибора и сообщите результат.

А кода примерно планируется выпустить обновление? А то у нас отчет уже 25 числа)

Мы планируем выпустить обновление на этой недели. Вероятнее всего обновление будет опубликовано завтра.

Спасибо большое! После установки обновления все заработало!