Чтение данных с Меркурий 230 АРТ CLN (CAN-интерфейс)

Обнаружил, что чтение Меркурий 230 АРТ CLN в ЛЭРСе работает, если поставить в настройках прибора протокол RS-485. Если выставить протокол CAN, то происходит ошибка.
21-06-18 17-29-52.jpg
Вот как выглядит опрос с RS-485
21-06-18 17-46-57.jpg
А вот так при работе с CAN
21-06-18 17-39-05.jpg
Игры с задержками не меняют ситуацию. Прикладываю дамп обмена и журнал опрос. В журнале 2 счетчика, играл с протоколами на втором #15579221, сетевой адрес: 221.
dump.GPRS_PLUS(0).2018-06-21.log.gz (33.1 KB)
Журнал опроса.xls (22 KB)

Опросите прибор заводской программой и сообщите, удается ли заводской программе считать данные с прибора.
Покажите параметры подключения, которые вы указываете в заводской программе.

Хорошо, если нельзя обойтись без заводской программы. Адаптер еще едет в транспортной компании, так что эксперимент отложим на неделю другую.

Ожидаем.