Опрос ТеРосс-ТМ в 27-ой версии

Перестал опрашиваться прибор ТеРосс-ТМ. В версии 23,11 опрос шел, в версии 27,04 уже нет.
Сеанс опроса в 27.04
18-09-18 12-27-41.png
Во вложении дамп обмена с отладочной информации.
Задержка настроена с запасом
18-09-18 12-37-36.png
dump.Модем_1.2018-09-18.log (123 KB)

Прибор возвращает меньше байт, чем требуется. Кроме того ответ не соответствует описанию протокола обмена.
Опросите прибор заводской программой и покажите результат опроса.

Заводская программа исключена. От нее избавились сразу, как только появилась возможность перейти на ЛЭРС.

Если Вы уверены, что прибор отвечает не правильно, то попробуем на месте поразбираться.

Возможно совпало обновление и сбой в приборе. Спасибо за ответ.

Тогда ожидаем от вас результат опроса прибора из ЛЭРС УЧЕТ напрямую.

Тему можно закрыть. Дело оказалось не в программе

Расскажите пожалуйста, в чем заключалась проблема? Информация может быть полезна другим участникам форума.

В модеме, модем искажал