Ошибка преобразования значения из формата BCD при опросе ВТД-УВ

Доброго времени суток!

Возникли проблемы при опросе ВТД-УВ.
Ошибка опроса устройства ВТД-УВ #B04B. Ошибка преобразования значения 0x1C из формата BCD
После этого опрос прекращается.
Помогите разобраться.
ошибка при опросе втд-ув.jpg

Покажите файл журнала опроса и дамп обмена.

Прикладываю дамп обмена и журнал опроса.
Журнал опроса.xls (16 KB)
dump.COM-12_(для_АССВ-30).2018-10-12.log (30 KB)

Ошибка возникает при чтении параметра 20 (дата перевода часов на летнее и зимнее время). Насколько нам известно параметр должен передаваться в BCD-формате, что в вашем случае не так.
Считайте с прибора конфигурацию заводской программой и покажите результат опроса.

Спасибо. Установили параметр нулевым значением. Проблема снялась.