Обнаружил, что в расчетной точке нет текущих значений. Подозреваю, что причина в том, что ЛЭРС считает, что время прихода текущих разное с разных приборов.
Но нужно получить на мнемосхеме текущее значение по расчетной точке, являющейся итоговой по нескольким точкам учета. И разница между показаниями единицы секунд и эта погрешность допустима.
Заметил, что в расчетной точке нет текущих, даже если источник в одном приборе.
Это не ошибка, а намеренное поведение системы. Текущие данные по расчётным точкам могут прийти в разное время, поэтому мы не можем гарантировано рассчитать мгновенное значение.
И вы пишете про несколько секунд, но эта разница может составлять минуты, часы и даже дни.
Плюс ко всему, динамика всех объектов разная, поэтому если для одного объекта несколько секунд это допустимо, для другого это может быть критично.
Большое количество подобных вопросов с неясными ответами заставило нас отказаться от поддержки текущих значений в расчётных точках и пользовательской диагностике.
По поводу использования данных одной точки учёта в расчётной формуле для пользовательской диагностики: подобный запрос на нашем форуме уже обсуждается.