Максимальное количество подключений порта опроса

У нас опрос всех приборов происходит через интернет. У приборов стоят конвертеры Ethernet to RS-232/485, настроенные как сервер.
То есть наш сервер сам подключается к ним и опрашивает по расписанию.
Опрос всех точек учета (около 300) происходит каждый час.
Какое оптимальное значение параметра “Макс. подключений”, если к серверу приходит выделенная оптическая линия и стоит конвертер на 100 мбит/сек?
И как это повлияет на расписание опроса? Если по расписанию объект должен опроситься, а порт занят, то опрос произойдет сразу после того, как порт станет свободен?

Зависит от количества устройств. В принципе, можно указать максимальное количество подключений равное количеству опрашиваемых устройств, тогда система опросит все счётчики параллельно.

PS: в следующей версии R25 мы этот параметр упраздним. Служба всегда будет динамически выделять ресурсы для опроса.