R25.04:
Исправлено: в некоторых случаях в R25 давление на мнемосхемах было меньше на единицу
Было все нормально, обновился на 04… Продолжаем:)
При различных настройках - не получается добиться нужного результата, а именно Избыточного (по факту) давления.
При любых настройках снимает на единицу больше при избыточном - и на единицу больше при абсолютном.
Допустим:
На счетчике показывает 9.9 (избыток) - 10.9 (абсолют)
При настройках ЛЭРС - Системные параметры: Избыток, точка учета: Избыток
Пишет: в данных 10.9, на мнемосхеме 10.9 (что по факту не может быть…)
При различных настройках ПО пробовал - ничего не добился.
Если описанная вами ситуация относится к R25.04, то всё довольно просто.
С прибора считывается значение давления. Система проверяет что у вас указанно в параметрах измеряемого давления. Если стоит “Абсолютное”, значение как есть сохраняется в БД. Если стоит “Избыточное”, к нему прибавляется 1 атмосфера. В БД в любом случае мы храним абсолютное значение.
Далее всё зависит от настройках отображения. В вашем случае при выводе параметров на экран от значения в БД будет отнята одна атмосфера.