Отображение абсолютного и избыточного давления

R25.04:
Исправлено: в некоторых случаях в R25 давление на мнемосхемах было меньше на единицу

Было все нормально, обновился на 04… Продолжаем:)

При различных настройках - не получается добиться нужного результата, а именно Избыточного (по факту) давления.
При любых настройках снимает на единицу больше при избыточном - и на единицу больше при абсолютном.

Допустим:

  • На счетчике показывает 9.9 (избыток) - 10.9 (абсолют)

  • При настройках ЛЭРС - Системные параметры: Избыток, точка учета: Избыток
    Пишет: в данных 10.9, на мнемосхеме 10.9 (что по факту не может быть…)

При различных настройках ПО пробовал - ничего не добился.

Добился отображения избытка:

В системных: Избыток
В настройках точки:
Измеряемое - Абсолютное, Отображаемое - По умолчанию (из системных)

Не знаю правильна ли эта работа ПО… загадка…

Если описанная вами ситуация относится к R25.04, то всё довольно просто.

С прибора считывается значение давления. Система проверяет что у вас указанно в параметрах измеряемого давления. Если стоит “Абсолютное”, значение как есть сохраняется в БД. Если стоит “Избыточное”, к нему прибавляется 1 атмосфера. В БД в любом случае мы храним абсолютное значение.

Далее всё зависит от настройках отображения. В вашем случае при выводе параметров на экран от значения в БД будет отнята одна атмосфера.