Ошибка в привязке Тнв в СПТ961.2

При привязке канала измерения Тнв (параметр 040н01 в СПТ) выдает нули. Хотя в при опросе всё верно показывает Тнв. А вот привязку при этом надо делать на Тхв, тогда всё отображается на таблице потребления.


dump.Тнв.2018-03-19.log.gz (5.18 KB)
Журнал опроса.xls (61.5 KB)

Зачем вы вообще привязываете тепло по магистрали к температуре наружного воздуха или к температуре холодной воды?
Когда вы производите привязку ячейки к параметру, тогда у вас значение ячейки заменяет значение параметра, которое было прочитано с прибора. Естественно, что если вы привязали значение тепла к Тнв, то вместо значения Тнв вы увидите значение значение тепла по магистрали. И естественно, что если вы привяжите тепло по магистрали к Тхв, то вы увидите верное значение Тнв.
Здесь нет никакой ошибки, вы просто неправильно привязываете ячейки.

Разобрался. Спасибо.