Опрос СКМ-2

Подключили ещё один прибор СКМ-2, но при опросе выдаётся сообщение." Ошибка выполнения запроса. Неверная длина пакета. Принято: 142 байт, требуется: 158 байт".Программой Data Reader зачитывается нормально. Прикладываю необходимые файлы в том числе и зачитанные данные программой Data Reader. Прошу помочь найти причину возникновения ошибки.
PollService.2018-09-25.log (6.06 MB)
Программой Data Reader CKM-2 [00100417]2.txt (54.7 KB)
dump.IP(0).2018-09-25.log (488 KB)
Журнал опроса.xls (30 KB)

Увеличьте тайм-аут ожидания ответа от прибора. Установите значение тайм-аута на 20000 мс. Опросите прибор и сообщите результат. Покажите журнал опроса и дамп обмена с увеличенным тайм-аутом ожидания ответа.

Я это уже делал ничего не получилось. Сегодня повторил снова ни чего не получилось… Файлы во вложении.
dump.IP(0).2018-09-26.log (53.8 KB)
Журнал опроса260918.xls (31 KB)

Во вложении фалы с увеличенной задержкой ответа до 20000 мск
dump.IP(0).2018-09-26.log (66.7 KB)
Журнал опроса260918_1021.xls (29.5 KB)

При чтении конфигурации устройства, прибор возвращает меньше байт, чем требуется.
Ответ устройства не соответствует описанию протокола обмена.
В каком году был произведен ваш прибор?

Счетчмк новый из последних. На сколько мне удалось выяснить у этих счетчиков сменился протокол обмена, я его прикладываю.
СКМ2-mbus_протокол_ver1_2018.pdf (1.34 MB)

Поскольку у прибора изменился протокол обмена, то нам потребуется добавлять поддержку данного прибора в систему.
Заявки на добавление поддержки принимаются в разделе Поддержка новых устройств. Ознакомьтесь с Условиями и правилами оформления заявок.
Данная тема будет закрыта, поскольку мы выяснили причину из-за которой возникает данная ситуация.