Добрый день.
Есть технологические точки контроля (не коммерческого учета) расхода и давления воды в магистралях контролируемые 8-ми канальными ТРМ 138.
Приборы не имеют архивов и с них считываются только текущие значения.
Приборы опрашиваются с интервалом 5 мин.
В настройках точки учета стоит рассчитывать часовые архивы: Усреднение по текущим.
Расчет часовых архивов по температуре и давлению программа делает нормально, а архив расхода не рассчитывает. В чем может быть проблема?
Как видно на скриншоте, у вас V1 помечено как недостоверное значение. Недостоверные значения не участвуют в расчетах. Судя по всему это и является причиной отсутствия рассчитанных значений объема.
Выясните по какой причине показания V1 помечены как недостоверные и устраните их.
Недостоверные значения на V1 влияют на расчет по V2?
На другом приборе расход так же не рассчитывается, все значения достоверны.
Приносим извинения! Упустил одну важную деталь: при расчете усреднением по текущим рассчитываются только температура и давление (подробнее см. в документации)
ясно. спасибо.