Подключение к ЦЭ6850М

Здравствуйте.

Подскажите как правильно настроить подключение к электросчетчику Энергомера ЦЭ6850М.
Есть серийный номер счетчика и идентификатор.
Через AdminTools я подключаюсь по идентификатору.

А в ЛЭРС есть два поля:

  1. Серийный номер
  2. Сетевой адрес

Если в поле Серийный номер я вбиваю реальный серийный номер прибора (например 007251055002ХХХ),
а в поле Сетевой адрес вбиваю идентификатор, то подключения не происходит.

В поле “сетевой адрес” нужно задать значение IDPAS.

Если счётчик один в сети, то перед запуском ручного опроса в панели слева нажмите “Дополнительно” и установите флажок “Определить устройство”. Система считает параметр IDPAS широковещательным запросом и выведет его в журнал.

Не дает установить данный флажок - пишет: “Для этой модели устройства определение не поддерживается.”

Какую версию ЛЭРС УЧЁТ вы используете?

Последнюю 3.07 R8.21 (сборка 30836) х64, только что обновился на всякий случай - не помогло.

Могу скинуть в личку номер телефона для подключения.

У вас в ЛЭРС УЧЁТ указано, что прибор входит в сеть? К модему реально подключено несколько приборов? Определение устройства возможно только если к модему подключен один ЦЭ6850М.

вот лог:

Время	Описание	
05.06.14 16:29:15.143	Обрабатывается задание: Сеть устройств GSM-модем, GSM	
05.06.14 16:29:15.144	Используется порт опроса: GSM, канал связи: Сеть GSM	
05.06.14 16:29:15.146	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.GSM.2014-06-05.log' на компьютере	
05.06.14 16:29:15.147	Используется адаптер: Программный контроль чётности	
05.06.14 16:29:15.148	ЦЭ6850М: Используется программный контроль чётности	
05.06.14 16:29:15.149	Работаем с сетью устройств	
05.06.14 16:29:15.149	Установка соединения с удалённой стороной	
05.06.14 16:29:15.395	Контроль установки/завершения связи: программный	
05.06.14 16:29:15.406	Инициализация диспетчерского модема (модель Siemens)	
05.06.14 16:29:15.645	Протокол обмена: определяется модемом	
05.06.14 16:29:15.646	Звоним на номер 8914XXXXXXX (таймаут на установку соединения: 30 сек.)	
05.06.14 16:29:38.926	Соединение установлено на скорости 9600	
05.06.14 16:29:39.233	----------- ЦЭ6850М, #007251055002XXX, сетевой адрес: 2XXX -----------	
05.06.14 16:29:39.234	Открытие сеанса связи с устройством 007251055002XXX	
05.06.14 16:29:47.507	Ответ не получен (таймаут 7900мс)	
05.06.14 16:29:55.878	Ответ не получен (таймаут 7900мс)	
05.06.14 16:30:04.250	Ответ не получен (таймаут 7900мс)	
05.06.14 16:30:12.612	Ответ не получен (таймаут 7900мс)	
05.06.14 16:30:15.914	Остановка опроса оператором Admin.	
05.06.14 16:30:15.918	Завершение опроса по команде оператора	
05.06.14 16:30:15.919	Задание переведено в состояние "Останавливается"	
05.06.14 16:30:15.919	Завершение соединения с удалённой стороной	
05.06.14 16:30:19.189	Нет данных для сохранения.	
05.06.14 16:30:19.191	Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.

К GSM-модему подключен только один счетчик.

Сейчас у вас в карточке устройство указано, что оно входит в сеть. Если на самом деле в сети только одно устройство, выведите прибор из сети.

Для этого откройте карточку свойств устройства и в поле “Подключен к сети” нажмите кнопку “Очистить содержимое”.

Сохраните настройки и запустите опрос ещё раз. Флажок “Определить устройство” будет активен.

Спасибо, всё получилось!

Получилось, но не все.
Подключиться то я подключился, но архивы скачивать программа не хочет.

Я выбираю промежуток скачивания - с 01.05.2014 по текущий день.
Загружаемые архивы: месячный, суточный, профиль мощности.

И вот что он пишет:

Время                	Описание                                                              	          
05.06.14 17:28:12.653	Соединение установлено на скорости 9600                               	          
05.06.14 17:28:12.970	----------- ЦЭ6850М, #007251055002ХХХ, сетевой адрес: 2ХХХ -----------	          
05.06.14 17:28:12.971	Определение устройства                                                	          
05.06.14 17:28:19.322	ЦЭ6850М: Сетевой адрес: 002ХХХ                                        	          
05.06.14 17:28:21.426	Серийный номер: 007251055002ХХХ                                       	          
05.06.14 17:28:25.616	Коэффициент трансформации по току: 1                                  	          
05.06.14 17:28:25.617	Коэффициент трансформации по напряжению: 1                            	          
05.06.14 17:28:27.694	ЦЭ6850М: Исполнение счётчика: двунаправленный                         	          
05.06.14 17:28:27.695	Определение устройства завершено                                      	          
05.06.14 17:28:27.697	Закрываем сеанс связи с устройством 007251055002086                   	          
05.06.14 17:28:28.928	Завершение соединения с удалённой стороной                            	          
05.06.14 17:28:32.187	Нет данных для сохранения.                                          	          
05.06.14 17:28:32.189	Опрос завершен. Успешное завершение сеанса опроса.

Почему нет данных для сохранения?
После этого открываю таблицу данных, а там пусто.

При установленной галочке “Определить устройство” данные не запрашиваются (для чтения данных используются только адресные запросы, широковещательные запросы используются только при определении устройства).

После определения сетевого адреса устройства, укажите считанный адрес в карточке прибора и опросите прибор, сняв галочку “Определить устройство”.

И сетвой адрес лучше задать точно в том же виде, в котором он отображается в протоколе опроса.

Я так уже пробовал, но тогда он не видит устройства - идут таймауты.
Причем он определяет Сетевой номер как 002086, я такой и заношу, но он впоследствии стирает два первых нуля - не знаю на сколько это принципиально.

Да, это особенность работы нашей системы. Два передних нуля будут удалены при сохранении серийного номера, но без них ЦЭ6850М не будет отвечать.

В нашем плане работ есть задача изменить работу с сетевыми адресами в ЛЭРС УЧЁТ, чтобы можно было задать любое значение, но пока система работает так.

В вашем случае можно посоветовать изменить сетевой адрес прибора, убрав из него начальные нули.

А можете озвучить примерные сроки выхода такого релиза (к концу года, на следующий год)?

Решение этого вопроса войдет в обновление 3.07 R9, предварительная версия которого будет выпущена через неделю.

Хотим приобрести программу, но обновление 3.07 R9 так и не вышло.
Не подскажите ориентировочную дату выхода?

На нашем сайте доступна предварительная версия обновления, в котором решена проблема ввода серийного номера с начальными нулями.

Дата выхода R9 назначена на 10 июля.

Доброго! Господа, счетчик ЦЭ6850М
Ответ не получен (таймаут 2900мс) !!!
Я третий день настраиваю!!! Вы, … , пропишите гдето в документации как заводить счетчик, с каким серийным номером, с каким сетевым номером…
Я буду Вам звонить и возмущаться!!! Мой заказчик хочет Вашу Кривую, до нельзя, систему, дешевая говорит, а настраивать как то мне!!!

Первоначальная пусконаладка системы предполагает что настраивающий её человек знает каким образом работают приборы. Мы не всесильны и не можем знать какие у вас в устройствах установлены сетевые адреса и серийные номера. Более того, сетевые адреса электросчётчиков часто меняются ЭСО при программировании. Такую информацию нужно брать не в документации на ЛЭРС УЧЁТ, а в документации на устройства или в их картах программирования.

Если вы не знаете что именно нужно указать в ЛЭРС УЧЁТ, вы всегда можете написать в портале техподдержки или на форуме. Не нужно возмущаться, достаточно задать вопрос и вам обязательно на него ответят.

Обращаю ваше внимание, что по правилам нашего форума каждый новый вопрос должен задаваться в своей теме. Если у вас есть другие вопросы по подключению счётчика, пожалуйста, создайте новую тему. Исходный вопрос в этой теме был решён 4 года назад, она будет закрыта.