Спасибо за ответ, но проблема не решилась!
Мы сделали статический айпи и вбили его через конфигуратор в БАРС. На фото наши настройки. Что в них не правильно?
При подключении к БАРСу, выдает следующие сообщения, тоже видно на фото.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Очень очень нужна Ваша помощь!!!
У вас уже другая проблема, поэтому ее обсуждение должно идти в новой теме.
При подключении модемов к приборам с автономным питанием (включая ВКТ-7), необходимо подавать питание на интерфейс прибора (обычно его берут с контактов DCD или DSR модема).
Как именно вы подключили БАРС-02 к ВКТ-7? Что по этому поводу говорит предприятие-изготовитель (ЗАО “ПромСервис”)?
Для прибора ВКТ-7, кроме настроек скоростей, необходимо убедиться, что контакт №1 разъема XT6 (сигнал RTS) модема БАРС-02 подключен к контактам 7 и 8 кабеля DB-9M, который подключается к ВКТ-7.
Нужно или прозвонить, либо разобрать кабель и убедиться в этом.
подробнее см. схемы коммутации:
- Руководство по эксплуатации ВКТ-7, приложение Г (стр. 48-49).
- Руководство по эксплуатации БАРС-02 приложение В, рис. В.3. (стр. 22).
… и включить параметр “Питание RTS”.
Спасибо помогло!