Распиновка кабеля для подключения СПТ941, СПТ942, СПТ943

Подскажите пожалуйста, какую распиновку соединительного кабеля Модем-прибор вы использовали, второй день пытаемся по той, которая в руководстве по эксплуатации, в итоге “Ответ не получен”…

С СПТ942 мы работали давно и насколько я могу судить, то были одни из первых экземпляров в серии. Точно могу сказать, что подключиться через выведенный разъем (подключеный шлейфом из 4-х проводов) у нас не получилось. Когда мы подключили свой разъем DB-9 по 5-ти проводной схеме, обкатанной на СПТ941 - все пошло с первого раза.

Схема подключения разъема Х2 вычислителя к разъему DB-9:

X2     DB9
1 ----  2 (RD);
2 ----  5 (GND);
3 ----  1+6 (DCD + DSR);
4 ----  3 (TD)

Спасибо за правильную распиновку!!! Вот почему во всех руководствах к данному прибору нет НИГДЕ ПРАВИЛЬНОЙ распиновки???
Даже завод не знает как их прибор правильно подключается…капец какой-то…Россия че сказать… :hi_hi_hi:

Короче ситуация вышла из под контроля, нервы на пределе…
к GSM модему удалось подобрать распиновку, благодаря Вам.
X2 DB9
1 ---- 2 (RD)
2 ---- 5 (GND)
3 ---- 1+6 (DCD + DSR)
4 ---- 3 (TD)
По ней подключились и нормально считали архивы с прибора.
Напрямую к компу через com тоже всё в порядке

Х2
1 ---- 3 (TD)
2 ---- 5 (GND)
3 ---- 4+6 (DTR+DSR)
4 ---- 2 (RD)

Теперь пробовали уже все мыслимые и немыслимые сочетания, чтобы подключить его к MOXA Nport 5110, ни один вариант не подходит, не из каких источников.
Подскажите пожалуйста, вы пробовали работать с СПТ942.01 через МОХА, если пробовали, то какую распиновку соединительного кабеля вы использовали?
Заранее спасибо!

СПТ942 у нас использовались очень мало, их было десяток-два, не больше. Адаптеры Moxa мы к ним не подключали.
У нас есть несколько СПТ943, подключенных через Moxa. По-моему, распиновка у них такая же, как и при подключении к модему. Я завтра прогуляюсь к адаптеру, посмотрю точно.

Схема подключения СПТ943 к адаптеру Moxa 5230 (порт RS-232);

X2     Moxa серии 5200
1 ----  Tx
2 ----  GND
3 ----  RTS
4 ----  Rx

IMG454.jpg
IMG453.jpg
UPDATE от 08.10.2013г:
Данная схема подключения предназначена только для адаптеров Moxa, у которых доступны не все сигналы COM-порта. Для ее корректной работы требуется, чтобы адаптер Moxa устанавливал сигнал RTS, для питания коммуникационного интерфейса теплосчетчика.

В приведенном примере, в параметрах адаптера Moxa, для 1-го порта настроен режим TCP Server, в параметрах самого порта контроль потока отключен (настройка Flow Control = None). В этом режиме Moxa автоматически устанавливает сигнал RTS, несмотря на отключенный контроль потока.

Данное поведение адаптера недокументировано (работает на прошивке версии 2.4), и может измениться в следующих версиях прошивки. Если приведенная схема не работает, то первое что нужно сделать - проверить наличие напряжения +6V на сигнале RTS у адаптера Moxa.

Для адаптеров других серий, с полнофункциональным COM-портом (например, адаптеры Moxa серии 5100), питание для интерфейса прибора нужно брать не с RTS, а с DTR:

X2     Moxa серии 5100
1 ----  3 (TxD);
2 ----  5 (GND);
3 ----  4 (DTR);
4 ----  2 (RxD)

Спасибо большое за предоставленную распиновку ! :ki_ss:

Работает с СПТ942?

К сожалению мы уже прибор отдали заказчику. Пообщавшись с заводом, и получив от них ответ, что СПТ942 не предназначен для работы с МОХА, мы успокоились и вернули прибор заказчику.

сегодня проверили эту распиновку на СПТ941.11, работает отлично!

По данной схеме подключили 8 приборов 942. Но вот осталось три штуки которые упорно сопротивляются и не выдают ничего, точнее ЛЭРС пишет “ответ не получен”. Настроек в СПТ942 толком и нет, скорость у всех одна 2400. Что может быть не правильно? Может прибор поломан в количестве 3 штуки?

Кто сталкивался помогите плиз!

Насколько я помню, в СПТ94х коммуникационный порт обслуживается отдельной микросхемой и выход ее из строя не такое уж и редкое событие. Проверяется тестером, как написано в нашем блоге в статье “Подключение теплосчетчиков с батарейным питанием к GPRS-контроллерам ЛЭРС GSM”.

Попробуем произвести диагностику “не работающих”:

  1. если подключить прибор напрямую к компьютеру по кабелю и опрашивать штатной программой для СПТ, то они отвечают?
  2. какое положительное напряжение между клеммами 2 и 3 прибора в момент опроса штатной программой по прямому кабельному соединению? И какое, если прибор подключить к модему и пробовать опросить программой ЛЭРС УЧЕТ? (на клемму 2 следует подключить “черный” щуп тестера (СОМ), а на 3 клемму “красный” (V) щуп)

Если прибор не опрашиваются или плохо опрашивается, то скорее всего у него вышла из строя оптопара формирующая “ответ” прибора за запрос. Такое не очень часто, но случалось на нашем парке СПТ941, который в этом вопросе не отличается от 942, 943 приборов.

Спасибо. Эксперимент продолжу, отвечу позже.

Попытка опросить прибор через кабель напрямую к компьютеру, через 5-ую попытку увенчался успехом. При опросе очень много таймаутов, вроде вначале увидел прибор но потом СПТ как будто не можете передать данные. Через несколько секунд какой то бит пролетает и опрос опять восстанавливается. В итоге полностью успешно опросить получилось далеко не сразу. Питание на клеме 2-3 около 6,28 В. В состоянии неопроса, но подключенного кабеля -6 В.
Вот


—:[06.10.2013 17:58:40] Опрос узла ‘’, попытка 1
INF:[06.10.2013 17:58:40] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[06.10.2013 17:58:40] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[06.10.2013 17:58:40] Скорость обмена (2400)
INF:[06.10.2013 17:58:42] Получен ответ прибора (54 2A 01)
INF:[06.10.2013 17:58:42] тип прибора: (СПТ942)
INF:[06.10.2013 17:58:44] Запрос изменения скорости обмена (9600)
INF:[06.10.2013 17:59:03] Восстановлена стандартная скорость обмена
ERR:[06.10.2013 17:59:08] таймаут
ERR:[06.10.2013 17:59:18] таймаут
ERR:[06.10.2013 17:59:28] таймаут
ERR:[06.10.2013 17:59:38] таймаут
ERR:[06.10.2013 17:59:48] таймаут
ERR:[06.10.2013 17:59:57] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:00:02] прибор вернул код ошибки 0x00
ERR:[06.10.2013 18:00:12] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:00:22] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:00:31] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:00:41] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:00:51] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:01:01] таймаут
INF:[06.10.2013 18:01:06] Запрос ИД прибора
INF:[06.10.2013 18:01:07] ИД прибора: (37)
ERR:[06.10.2013 18:01:12] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:01:22] таймаут
INF:[06.10.2013 18:01:26] Запрос ИД прибора
ERR:[06.10.2013 18:01:31] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:01:41] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:01:51] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:02:01] таймаут
INF:[06.10.2013 18:02:06] Запрос ИД прибора
INF:[06.10.2013 18:02:06] ИД прибора: (37)
INF:[06.10.2013 18:02:07] чтение данных ‘Суточный архив’
ERR:[06.10.2013 18:02:12] таймаут
INF:[06.10.2013 18:02:16] чтение данных ‘Суточный архив’
ERR:[06.10.2013 18:02:21] таймаут
INF:[06.10.2013 18:02:26] чтение данных ‘Суточный архив’
ERR:[06.10.2013 18:02:31] таймаут
INF:[06.10.2013 18:02:36] чтение данных ‘Суточный архив’
ERR:[06.10.2013 18:02:41] таймаут
INF:[06.10.2013 18:02:46] чтение данных ‘Суточный архив’
ERR:[06.10.2013 18:02:51] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:03:01] таймаут
ERR:[06.10.2013 18:03:11] таймаут
INF:[06.10.2013 18:03:16] чтение данных ‘Суточный архив’
ERR:[06.10.2013 18:03:25] таймаут
INF:[06.10.2013 18:03:29] чтение данных ‘Суточный архив’
INF:[06.10.2013 18:03:34] отмена

Если виновата оптопара, подскажите где ее увидеть и на какую поменять. Есть вообще выход из ситуации?

а вот опрос рабочего прибора СПТ942, это я проверял правильность моих действий.

—:[06.10.2013 18:13:08] Опрос узла ‘’, попытка 1
INF:[06.10.2013 18:13:08] прибор=?, NT=?, ИД=?
INF:[06.10.2013 18:13:08] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[06.10.2013 18:13:08] Скорость обмена (2400)
INF:[06.10.2013 18:13:10] Получен ответ прибора (54 2A 00)
INF:[06.10.2013 18:13:10] тип прибора: (СПТ942)
INF:[06.10.2013 18:13:12] Запрос изменения скорости обмена (9600)
INF:[06.10.2013 18:13:26] Восстановлена стандартная скорость обмена
INF:[06.10.2013 18:13:26] Запрос ИД прибора
INF:[06.10.2013 18:13:27] ИД прибора: (0137)
INF:[06.10.2013 18:13:28] чтение данных ‘Часовой архив’
INF:[06.10.2013 18:14:14] чтение данных ‘Суточный архив’
INF:[06.10.2013 18:14:23] чтение данных ‘Месячный архив’
INF:[06.10.2013 18:14:27] чтение данных ‘БД прибора’
INF:[06.10.2013 18:14:32] чтение данных ‘Тотальные’
INF:[06.10.2013 18:14:33] обработка данных
INF:[06.10.2013 18:14:33] данные прибора успешно получены

Помнится с ТМК была такая проблема что оптопорт не открывался - мало питания ему. Решали вопрос перепайкой резистора SMD вроде с 400 Ом на 200 Ом.
Вот схема с СПТ - кто тут не дает открываться? Подскажите!
IMAG0156.jpg

Напряжения правильные - при исправном приборе все должно было работать.

Сегодня с нашим инженером посоветуемся и я напишу Вам рекомендации по ремонту.

Добрый день, форумчане!
Пробовали несколько схем из данной темы для подключения СПТ941 и MOXA NPort 5150. Ни одна не заработала. Покурили мануалы “моксы” и СПТ, и в итоге пришли к такой схеме:

X2      DB9
1 ---- 3
2 ---- 5
3 ---- 7+8
4 ---- 2
       4+6

Заработало!