Добрый день, подскажите что возможно мы не правильно делаем. При удаленной связи с Каратом выдает ошибку. Настройка КМ-02 в приложении. Ошибка в ЛЭРС учете тоже приложила.
карат.docx (476 KB)
карат.docx (476 KB)
Что такое “Карат ис.01”? О каком устройстве идет речь?
карат исполнения 01
Немогли бы вы скинуть ссылку на описание прибора с сайта производителя. Либо приложите руководство пользователя данного прибора.
У производителя нет руководства активного, это аналогичный прибор как Карат-011 мы и модем и в настройках точки учета указываем так
Опросите прибор заводским ПО и покажите результат опроса.
Пробовали через Каратэкспресс 4, не может прочитать конфигурацию прибора
Очевидно у вас неправильно настроен прибор. Вам нужно обратится к производителю прибора по этому вопросу.
Вот в этом и проблема …
Карат: Произошла искажение данных при их передаче из тепловычислителя в КМ-02. Причина ошибки - помехи в линии связи между тепловычислителем и КМ-02. Код ошибки: 0x06
Я правильно понимаю, вопрос исчерпан?
Нет
Вопрос о помехах в линии связи между тепловычислителем Карат и КМ-02 не относится к ЛЭРС УЧЕТ. Какие вопросы, относящиеся к ЛЭРС УЧЕТ, у вас остались в рамках данного обращения?
можно подключить несколько КАРАТОВ 2001.01 через км-02 к модему GSM ЛЭРС УЧЕТ ?
Андрей12324, у нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. Создайте, пожалуйста, отдельную тему по вашему вопросу.