Использование сетевого адреса 255

Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сетевой адрес 255 ( вычислитель ТВ-7 ) не может быть использован при опросе? И следовательно надо используя конфигуратор от производителя изменить адрес прибора, и соответственно задать его в ЛЭРС ?

ТВ7 использует протокол Modbus RTU. Протокол разрешает использовать адреса от 0 до 247. Адрес 255 является зарезервированным по стандарту.
Насколько нам известно, изготовитель записывает в устройство адрес 1. Менять его или нет зависит от того собираетесь ли вы объединять устройства в сеть. Если к одному модему будут подключены несколько вычислителей, менять обязательно. Иначе опросить ничего не получится.