контроллер ЛЭРС GSM Modem RS

Добрый день.
Купили у вас ваш контроллер ЛЭРС GSM Modem RS (Спрашивали у вашего консультанта в отделе продаж будет ли работать данный контроллер с электросчетчиком СЭТ-4ТМ.02.М07 сказали будет) но в настройках контроллера ЛЭРС GSM Modem RS такого счетчика нет. Что нам сейчас делать.

Уточните, пожалуйста, о каких настройках идет речь?

Настройка по типу приборов, выбор модели прибора

Ваше утверждение не соответствует действительности. В руководстве пользователя Modem RS в “Приложение №2. Выбор настроек последовательного порта по названию прибора учета” на странице 37 есть запись и для “СЭТ-4ТМ”.
Хочу отметить, что в данной таблице представлены соответствия номеров наборов настроек по умолчанию для приборов учета. Если у вашего прибора набор настроек порта отличный от настроек по умолчанию, вам необходимо выяснить эти настройки и подобрать соответствующий набор настроек в модеме, либо задать свой набор настроек вручную и выбрать его в настройках модема.

Значит мне нужно только перебить настройки интерфейса в контроллере

Вам нужно выставить настройки порта на контроллере такими же, как на приборе.