Тех.задание. Подключить группу счетчиков Меркурий 230ADT-03 CN через плату расширения Can контроллера Лэрс GPRS Plus gjchtlcndfv
GPRS соединением на статический IP адрес Сервера Лэрс.
Включаем Контроллер прямым подключением по com порту в программу “Лэрс GSM конфигуратор”
настраиваем под задачу.
Сохраняем настройки в памяти контроллера.
Настраиваем Сервер Лэрс
Выполняем проброс портов на маршрутизаторе с проверяем подключения контроллера Лэрс GSM Plus к службе опроса сервера.
В свойствах объекта учета создаем коммуникационное оборудование Лэрс GSM Plus.
Заводим Счетчик Меркурий в средства измерения
Используя программу входящую в состав сервера Лэрс “Настройка модемов”
подключаюсь к Контроллеру Лэрс GSM Plus с установленной в него платой расширения CAN
отправляю команду !SET:CAN0:E0
Кратковременно мигает диод RX на плате расширения и питание 9В. на клеммах H и L не появляется.
Может проблема в плате расширения CAN ? Новый текстовый документ.txt (2.77 KB)
Заявку на указанном вами портале создал. Но проверить статус заявки не выходит.
Просит Зарегистрироваться,при регистрации не принимает адрес моей почты (ящик уже используется)
При восстановление пароля письмо с инструкциями на почту не приходит(5080@mail.ru).
Разъясните дальнейшие действия…
Продолжаю настройку контроллера с платой расширения CAN после СЦ.
Теперь возникла следующая проблема. В опросе возникает ошибка
Неверная длина ответа: получено 4 байт, ожидалось не менее 11 байт
Увеличение времени задержки ответа ситуацию не меняет.(увеличивал до 32 767 мс) Журнал опроса.xls (16 KB)