Поддержка счетчика электроэнергии СЭБ-2А.05.2.11

Здравствуйте.

Крайне хотелось бы увидеть в списке поддерживаемых устройств счетчик СЭБ-2А.05.2 производства НЗИФ.
Описание протокола , к сожалению , в открытом доступе не обнаружилось

Ознакомьтесь с []Условиями и правилами оформления заявок](http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=22&t=795) в разделе Поддержка новых устройств.

  1. Сайт производителя http://www.nzif.ru/
  2. Прибор снят с производства ссылка на описание не действует
  3. Руководство по эксплуатации счетчика http://www.nzif.ru/uploads/sel/seb2a052/re.pdf
  4. Описание протокола в открытом доступе нет. Необходимо запрашивать у производителя
  5. Доступ к устройству будет организован через GPRS модем
  6. Заводская программа для работы со счетчиком http://www.nzif.ru/uploads/sel/WTune_1.2.rar ( Работает на 32-х разрядных ОС. Пароль при авторизации mastekey)

ДО счетчика проброшен туннель 87.255.242.118:10092 . Серийный номер счетчика 124785 , сетевой адрес 785

Мы отправили запрос производителю с просьбой предоставить описание протокола обмена.

Затянулся процесс, сегодня запросил у разработчика протокол обмена, через 15 минут мне прислали.
Система команд v.0.0.10.pdf (491 KB)

Сергей Тулупов нам удалось считать серийный номер с прибора, однако он отличается от серийного номера, который вы сообщили нам. Вы сменили прибор?

В той сети установлено около 30-ти счётчиков, в том числе несколько СЭБов.

Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R27. Не прекращайте доступ к устройству.

эм, это 18-ый или 19-ый год?

Каждая новая версия ЛЭРС УЧЕТ выпускается раз в 2 месяца.
Более точной даты появления поддержки назвать не могу.

не изменились ли сроки для данной модели оборудования?

Пока сроки остаются такими же.

Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R26.