Здравствуйте, коллеги.
Создаем систему диспетчеризации коммерческого учета тепла, воды и электроэнергии на основе ЛЭРС УЧЕТ по адресу г. Хабаровск, ул. Шевчука, 30Б.
Учет потребленной тепловой энергии организован ультразвуковым теплосчетчиком «SANEXT» Mono Ду=15, который оснащён модулем проводной передачи данных с цифровыми интерфейсами M-Bus.
Рассчитываем для опроса и получения данных с теплосчетчика «SANEXT» использовать следующий вариант: теплосчетчик (Sanext) ---- контроллер шины M-Bus (Карат-912) ---- преобразователи USB в RS-232/RS-422/485 (Moxa UPort 1150).
Очень просим вас добавить поддержку ЛЭРС ультразвукового теплосчетчика «SANEXT» Mono Ду=15 с интерфейсом M-Bus.
Удаленный доступ организован через GSM-модем – iRZ MC55iT.
Тел. номер: +79141852426.
Некоторые текущие параметры счетчика:
V = 149,72 м куб.
Накопленное количество часов – 19412 ч.
Серийный номер – 95035290.
Тип счетчика – JoY US-1.
Версия программного обеспечения – H2011102.
M-bus адрес – 0.
Прилагаю
Конфигуратор для чтения данных – JOY-MeterManager.
Инструкция к конфигуратору – M-Bus Protocol - JOY Electronic.
Предоставьте ссылку на страницу сайта производителя с описанием прибора.
Ссылка в первом сообщение ведет на страницу с описанием SANEXT Mono RM, который работает по RS-485.
Общий доступ предоставлен в целом для технических решений SANEXT предназначены для учета потребления тепла квартир.
На вкладке “ВЫБРАТЬ И ЗАКАЗАТЬ” представлены все варианты и модификации квартирных теплосчетчиков данной компании, в том числе, и обозначенного выше теплосчетчика.
Имеющаяся официальная документация также может быть доступна на вкладке «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» по ссылке: http://sanext.ru/teploschetchiki_sanext.
Нам удалось дозвониться до вашего модема, однако не удалось опросить прибор. Прибор не отвечает.
Опишите настройки подключения в заводской программе (приведите примеры со скриншотами), что бы мы могли проверить доступ.
Программой Joy Meter Manager осуществляется настройка веса импульса теплосчетчика.
В силу невозможности приобретения ПО компании ZENNER и обозначенных технических устройств в ближайшее время для соответствующих экспериментов, не можем предоставить примеров подключения к теплосчетчику.
Чтобы обеспечить доступ к прибору по GSM-модему необходим M-Bus концентратор “HD67054M”, таким устройством пока не располагаем, и программный обеспечением способным корректно опрашивать теплосчетчик тоже.
Так ведь нужно программное обеспечение, найти подходящее пока у нас не получилось.
Представитель компании ENVIRO г. Екатеринбург, посоветовал использовать ПО Global Meter Manager немецкой компании ZENNER, у которой имеются схожие по функционалу ультразвуковые теплосчетчики.
Насколько я понимаю, концентраторы собирают данные с приборов и сохраняют их в файлы в своем формате. По сути это будет не добавление поддержки чтения данных с «SANEXT» Mono, а добавление поддержки разбора файла, который был создан концентратором. И если, например, подключить другой концентратор к «SANEXT» Mono, то его данные получить не получится, если у концентратора файлы будут иметь другой формат.
Подключите к прибору контроллер шины M-Bus и попробуйте считать данные, например программой MBSheet. На самом деле существует множество программ ( и бесплатных тоже), которые могут считывать данные с приборов работающих по протоколу M-Bus.
Здравствует.
Нам все же удавалось опросить теплосчетчиком «SANEXT». Причиной прошлых неудачных попыток являлся сам контроллер шины M-bus «Карат 912». Последующие попытки опроса теплосчетчик привели к выходу его из строя.
Располагая аналогичным устройствам контроллера шины M-bus выполнен опрос программой MBSheet.
Результаты опроса представлены на скриншоте.
Да требуется поддержка.
Доступ к устройству будет предоставлен с 12.07 через GSM-модем – iRZ MC55iT.
Как вы считаете правильно ли подключен модем к контроллеру шины по следующей схеме pin 1 (модема) – pin 1 (контроллера шины); 2 – 2; 3 – 3 и т.д.?
Или требуется нуль-модемный/полный нуль-модемный кабель для соединения модема и контроллера шины?
Я не могу вам ответить на этот вопрос, поскольку оказываю поддержку программного обеспечения ЛЭРС УЧЕТ и не имею опыта в подключении вашего оборудования.
Свой вопрос вы можете задать в разделе форума Подключение и настройка оборудования.