Какой интервал между подключениями контроллера к нашему серверу? Есть возможность организовать подключение по вызову (номер вызывающего абонента 8(914)175-44-18)?
Если все пойдет по плану, то ориентировочно так. Но существует вероятность, что пропадет доступ к приборам, которые находятся в очереди на реализацию и тогда мы сможем перенести поддержку устройства на более раннюю версию.
Поддержка прибора предварительно запланирована на версию R29 и версия еще не вышла, поэтому не нужно беспокоиться раньше времени.
Мы делаем все возможное, что бы реализовать поддержку устройства в той версии, в которой запланировали. Однако, большая загруженность, описания протоколов обмена в виде головоломок и задержки в ответах от производителя на наши вопросы вносят корректировку в наши планы, что и увеличивает срок добавления поддержки устройства.
У нас возникли проблемы с доступом к прибору. Ваш модем подключается к нашему серверу, однако прибор не отвечает на наши запросы. Заводская программа тоже не может считать данные с прибора.
Проверил, оказалось что я перенастраивал на другой адрес и протокол обмена. Сейчас вернул: В ТРМ200 выбран протокол Modbus RTU, адрес 5, скорость 9600. Пожалуйста проверьте доступ.