Версия 23.06
Правильно настроил расчет интеграторов не сразу, а именно 08/10. И интеграторы восстанавливаются только с 08/10 и именно с момента правильной настройки алгоритма восстановления интеграторов. Попытка ручного пересчета архивов не дает результатов.
Все необходимые данные для расчета есть. Прикладываю выгрузку.
Настройка точки учета.
Data_2017-10-10_2136.zip (115 KB)
Пересчета не происходит, потому что за указанные даты интеграторы уже есть (dQ заполнена) и система считает, что расчет для этой записи не требуется.
Попробуйте включить расширенный алгоритм интерполяции (в всплывающем меню по кнопке “Дополнительно”) и запустить пересчет.
Попробовал. Ничего не изменилось.
Но наблюдая за этим прибором заметил еще одну нестыковку. После моих попыток неудачных расчета, рассчитанные интеграторы перестали помечаться как рассчитанные. Я их выделил на картинке.
Т.к. это ТСРВ-024М, то можно не изучать журналы опроса. У этого прибора доступны по М1, М2 и наработке только текущие интеграторы. Это длилось несколько суток и закончилось сегодня утром
У 024М интеграторы на каждые сутки хранятся только по двум величинам для каждой теплосистемы: Wтс и Mтс, остальные данные доступны только как текущие итоговые и соотвественно на каждое число интеграторы могут появиться только методом интерполяции.
Покажите скриншот часовых интеграторов за 08.10.2017.
По проблеме пометки рассчитанных интеграторов как считанных, пожалуйста, создайте отдельную тему.
В первом сообщении выгрузка данных. Там есть и часовые данные за нужный день. Скриншот прикладываю, все сутки не входят на экран
?
Причем выборочно наблюдаю для других типов приборов
Спасибо за сообщение. Действительно, в некоторых случаях приборы, для которых используется расширенная интерполяция, могут не рассчитывать данные в результате ручного пересчёта.
К сожалению, исправление попадёт только в версию R26, так как тестирование нового алгоритма займёт время.