В продолжении темы, обнаружил сегодня, так как давно не заводил новых объектов. Так и при создании новой точки учета, значения для анализа НС не подставляются. Смысл тогда этих значений в системных настройках?
Пожалуйста опишите подробно о каких именно настройках НС идет речь? Вы говорите про диагностику небаланса?
Речь идет про диагностику всех нештатных ситуаций находящихся в пункте “Диагностика”. Скрин ниже это то, что в системных настройках, но когда создается новая точка учета в ней нету этих предустановленных значений. Раньше (не могу сделать привязки к конкретной версии) было по-нормальному: при групповых операциях предустановленные значения брались из системных настроек, и при создании новой точки учета предустановленные значения брались из системных настроек.
Спасибо за сообщение об ошибке!
Действительно, значения рабочих режимов сейчас не подставляются из системных параметров при создании новой точки учёта. Мы исправим это в ближайшем обновлении R23.11.
А то, что я ранее писал и это перенесли в раздел “Предложения по улучшению”, по поводу похожей проблемы, но с групповыми операциями по настройке НС… это не одна и та же проблема? А то может в ближайшем обновлении вы пофиксите обе?
Не совсем, там причина несколько в другом и починить её так просто не выйдет. К сожалению, придётся дождаться R24.
Обновление R24.01 доступно для скачивания.